求助:请教运用焓湿图计算高手!本人在做洁净室空调负荷计算时一般采用两种方式:1、总冷负荷=新风负荷+室内显热(包含设备、人员、灯具及维护结构发热)2、采用一次回风系统,运用焓湿图计算各个空气处理过程 A 新风+回风---混合点,由焓湿图查出混合点参数; B 混合点---室内状态点的露点(相对95%线与热湿比线交点),由焓湿图查出露点参数;由焓差计算冷量 冷负荷=送风量(新风+回风)*焓差(混合点-露点) C 确认送风温差(一般取5度,此处还有什么注意的请各位大侠提出)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2\P2实验室不需要全新风系统
3\如果不想出现交叉感染的情况,请适当控制实验室内的负压
4\PCR实验室需要全新风空调系统,是由生物安全操作柜和通风柜确保人员安全
5\实验室和走廊,走廊为缓冲带,如果可以作成负压系统,并保证负压恒定最好,至于设备配置,很麻烦,详细情况各家不同
6\需要实验桌和通风柜可联系我 feimaotui2004@msn.com