本人在做洁净室空调负荷计算时一般采用两种方式: 1、总冷负荷=新风负荷+室内显热(包含设备、人员、灯具及维护结构发热) 2、采用一次回风系统,运用焓湿图计算各个空气处理过程 A 新风+回风---混合点,由焓湿图查出混合点参数; B 混合点---室内状态点的露点(相对95%线与热湿比线交点),由焓湿图查出露点参数;由焓差计算冷量 冷负荷=送风量(新风+回风)*焓差(混合点-露点) C 确认送风温差(一般取5度,此处还有什么注意的请各位大侠提出) D 从露点L沿等湿线与送风温度线相交,确认送风状态点,计算再热量 再热量=送风量(新风+回风)*焓差(送风状态点-露点) 现在出现的问题是根据第二种方法计算出来的冷量比第一种方法大很多(近1/3),请各位大侠给予帮助 谢谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句2。根据送风温差来检验房间需要冷量,和除湿要求。如果不到需要增加送风量
3。冷量=送风量*(新回混合点焓-露点焓)
回复 举报
洁净室一次回风处理过程及DDC控制、节能分析
http://bbs.co188.com/content/1789_929794_1.html
回复 举报