上海项目:参照《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94-2001;在设置两条吸水管的时候,可以不设置消防水箱,而目前我只有一条DN200和一条DN150的引入管。在火灾发生时,室内消防流量为70 L/s,当设置两根DN200的引入管时,每管通过70%的消防流量,即单根引入管的流量为Q=70×70%=49 L/s此时 DN200 Q=49 L/s v=1.59m/s,1000i=22.3