土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防补水箱的问题请教高手(值得关注)

关于消防补水箱的问题请教高手(值得关注)

发布于:2005-04-06 14:16:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上海项目:参照《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94-2001;
在设置两条吸水管的时候,可以不设置消防水箱,而目前我只有一条DN200和一条DN150的引入管。在火灾发生时,室内消防流量为70 L/s,当设置两根DN200的引入管时,每管通过70%的消防流量,即单根引入管的流量为Q=70×70%=49 L/s
此时 DN200 Q=49 L/s v=1.59m/s,1000i=22.3
当吸水管流速v=1.59m/s时,
DN150 Q=27.0 L/s v=1.59m/s,1000i=32.7
即需要补水的流量为:49-27=22 L/s
消火栓的火灾延续时间为3hr,自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1hr,当火灾进行一小时后,系统的流量为室内消火栓的流量Q=40L/s,此时引入管可以满足该流量的通过。故设计补水水箱的补水量为火灾延续时间1hr补水量。
设计水池有效容积:V=22×3600/1000=79.2 m3
在确定容积以后,那么水泵的扬程的确定按照消防水箱的计算,不计算市政水压了,还是有其他的方式来解决这个问题,比如说在水箱的出水管先安装一个管道泵,将出水升压到16m,同市政的进水的压力。
第一次遭遇这个问题,希望高手指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hujl2001
    hujl2001 沙发
    谢谢楼上。
    2005-04-07 09:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • wx8001
    wx8001 板凳
    水泵的扬程的确定按照消防水箱的计算,不计算市政水压
    2005-04-06 14:36:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

该试验消火栓怎么理解

在《高规》——“7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。”该处的,采暖地区怎么理解?我对规范里的措辞不是很理解,希望大虾们多多指导!!!

回帖成功

经验值 +10