上海项目:参照《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94-2001;
在设置两条吸水管的时候,可以不设置消防水箱,而目前我只有一条DN200和一条DN150的引入管。在火灾发生时,室内消防流量为70 L/s,当设置两根DN200的引入管时,每管通过70%的消防流量,即单根引入管的流量为Q=70×70%=49 L/s
此时 DN200 Q=49 L/s v=1.59m/s,1000i=22.3
当吸水管流速v=1.59m/s时,
DN150 Q=27.0 L/s v=1.59m/s,1000i=32.7
即需要补水的流量为:49-27=22 L/s
消火栓的火灾延续时间为3hr,自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1hr,当火灾进行一小时后,系统的流量为室内消火栓的流量Q=40L/s,此时引入管可以满足该流量的通过。故设计补水水箱的补水量为火灾延续时间1hr补水量。
设计水池有效容积:V=22×3600/1000=79.2 m3
在确定容积以后,那么水泵的扬程的确定按照消防水箱的计算,不计算市政水压了,还是有其他的方式来解决这个问题,比如说在水箱的出水管先安装一个管道泵,将出水升压到16m,同市政的进水的压力。
第一次遭遇这个问题,希望高手指点。