在《高规》——“7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。”该处的,采暖地区怎么理解?我对规范里的措辞不是很理解,希望大虾们多多指导!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wjxiao
    wjxiao 沙发
    就是防冻,室内就行了,我们一般放在水箱间,但现在水箱间一般都不采暖,没事,我们都这么做
    2005-05-11 11:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • wsdjl
    wsdjl 板凳
    采暖地区指冬季需要散热器等设备取暖的地区,这些地区的楼梯间(顶层出口即伸顶楼梯间)及水箱间一般都有采暖设施。如楼梯间不采暖也会由建筑专业考虑保温措施。你的明白?!