0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
高层住宅合用前室的防烟对于高层住宅来说,我本是想防烟楼梯间及合用前室都采用自然防烟方式的,楼梯间容易满足。关键是合用前室的问题,高规规定合用前室如采用自然防烟,窗的可开启面积为3m2,窗的面积达到了,但可开启面积达不到,我本来想让他做平开窗的,但是建筑说由于安全要求只能做推拉窗……高规8.2.2条文说明提到:“考虑到在火灾时采取开窗或打碎玻璃的方法进行排烟是可以的,因此开窗面积按本条为只计算可开启外窗的面积”是否窗面积达到可开启扇面积达不到也可以呢??还是必须要设置加压送风井?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
toplhc
沙发
原则上你不设补风机完全可行,但是有一个前提,你的自然补风阻力小于50 Pa。那么你的自然补风口需要足够的大,至于具体多大,我想没有多少人会算。大致为自然补风速0.5m/s左右,你校核一下,你的开洞面积是否满足?一般车库补风量较大,开不了这么大的,所以就设补风机
2008-12-20 15:00:20
赞同0
-
chenxinbao99999
板凳
,要保证补风效果1111
2008-12-19 14:39:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报