土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内 室外消火栓系统的疑问

室内 室外消火栓系统的疑问

发布于:2008-12-16 19:50:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S
但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S
市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力
按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池
1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供
2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力
3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵
4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S
对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓
对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防车作为室外消防泵提供室外消防用水量 是否可看做建规8.2.7.2条中 向环状管网输水的进水管 不应少于两条 这条规定中的两条输水管路。此时水池中储存的是全部的室内外消防用水还是只存储全部的室外消防用水还是存储部 分的室外消防用水
对于3 应该是最严谨的做法了吧 但是室外消防泵的启动方式该如何选择 消防泵房内不会常年有人的
对于4.对泵的运行不大好 但是曾做过多层建筑的消防合用了室内外消防泵 结果审图和消防都通过了
请各位帮我解惑答疑 以上那种方式最适宜呢?或者还有达人有更好的主意~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰点柔情
    冰点柔情 沙发
    学习学习:):):):):)
    2013-06-17 18:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • mousede
    mousede 板凳
    那这样可是跟黑体字相冲突了
    2008-12-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池储水防冻问题

北方寒冷地区,地下室有一消防水池,未采暖,为防止水结冰,甲方建议在水池里加盐处理,我说这样做不行,甲方问为什么,我解释说盐水对管道有腐蚀作用,各位来说说还有什么原因.

回帖成功

经验值 +10