请教设计高手关于设备报价问题WWG系列: 万元/套购(配国产泵)XWW 系列: 万元/套水箱:组合式带保温复合玻璃钢型: 元/M^2 组合式带保温复合不锈钢型: 元/M^2消防稳压设备:XQG系列: 万元/套消防泵:FL系列: 万元/套(不含配电柜) SFL系列: 万元/套(不含配电柜)报警阀:普通型DN150 元/组 预作用型DN150 元/组水泵结合器(DN150): 元/套消火栓(DN65):普通型: 元/套; 柜式:元/套;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
zp_ks
沙发
xlfdlee 发表于 2008-12-18 18:26 建规里好象没有稳高压系统这一提法,气压罐代替高位水箱是可行的,前提是调节容积足够,对的,按照老规范的理解是得这么做。稳高压只有上海有。上海消防部门认可。
2014-12-12 08:47:12
赞同0
-
zp_ks
板凳
lz是无高位水箱的稳压系统???这种顶压系统在新规范没出来前,应该只有很少的地方(上海)才能使用。新规范出来后6.1.9.2也可以这么做,但是得按照新规和消防部门认可才行。你这个稳压罐貌似在新规上容积是满足要求的。你是什么时候的图纸???按照以前做法,设置在主泵旁的稳压罐也得存10分钟的消防水量,真的很吓人的一个罐子,我从来没这么做,怕被提。
2014-12-12 08:45:12
赞同0