阅读下一篇
市政主管只有DN100两路进水室内外消防系统如何做??项目概况:所做项目为一个中学,设计使用人数3500人,有两栋教学楼(5层),其余略,两栋教学楼的体积分别为20160和20880立方米,耐火等级为二级。市政条件:两路进水,市政主管均为DN100,压力为0.2MPa。请问各位室内外消防系统如何做?做消防水池需多大容量?消防泵房需多少面积?可有几种做法?多多益善!!原则:尽可能节省工程造价提供方案一:在市政部门允许条件下,从DN100的市政管分别引入两条DN150管道在校区形成供水环管,可以满足室外消防涌水量25L/S,消防水池只需储存室内消防用水量15L/s,共计108m³,加生活水池等,总泵房面积约140平米左右。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ssm010
沙发
这个不好说,不同牌子不同时间,报价差异很大的
2010-07-29 14:32:29
赞同0
-
九九艳阳天
板凳
外地的给你也没用
2010-07-29 14:19:29
赞同0
加载更多回复 举报
做预算应查当地的定额,管材阀门的都有报价,大的设备请咨询厂家
回复 举报