土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵主机一对一的问题

水泵主机一对一的问题

发布于:2008-12-15 17:29:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个小项目出现问题了,2台主机与2台水泵串联后并联,也就是主机跟水泵一一对应,现在调试时出现了一个问题,就是主机上的流量时开时关,且2台主机上的水流开关均会发生此现象(一会这台主机水流开关关闭那台打开,一会那台关闭这台打开),,这是什么问题造成的,请专家帮忙呀?急!!!!
另外水泵运行时入口压力表值与停机时表值是不是都为系统停机静压??谢谢