现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
jiangde
沙发
这个客户是出租厂房的,500kva10间厂用,刚投运2年增容没话算,倒不如不租给那些用电大户。
2008-12-16 00:20:16
赞同0
-
zz398
板凳
你不单是加装电容的问题,有点开始超负荷了。。建议增加变压器容量。。。