0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
10KV环网柜内(分支箱)带熔断器配置问题最近遇到一个10KV线路下地的工程,下地以后沿线负荷采用分支箱(共箱式)供电.供电部门要求分支箱负荷出线要继电保护要求,考虑到成本问题,出线采用负荷开关+熔断器的配置.但出现一个这样问题,熔断器一般是针对变压器保护的,用在线路上作短路保护不知道是否合适.根据询问分支箱生产厂家,熔断器一般只能做到200A,也就是支线容量只能在3000KVA左右.如果能用在线路上,能不能起到保护作用. 说明:下地线路从110KV变电站出线,主干线采用电缆YJV22-3*300,线路长度6~7公里.支线容量在1000~6000不等。变电站过流保护定值577A 0.5S 延时速断12KA 0.1S
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是幅度不大,在7%左右,加上不可能完全补偿,估计变压器超负荷在10%左右。
请查一下变压器的技术参数,看在1.1倍额定电流下是否允许长期工作。
按说240KVAR(在电容器上标称额定电压下,也就是实际补偿容量)的电容器是可以够用的,估计是电容器的额定电压高于系统电压;另外也有可能是电容器的容值下降。
再加120KVAR电容器是完全够用的。
注意每个投切步长不要过大。
回复 举报