土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可能无功补偿不足到时超负荷问题。

可能无功补偿不足到时超负荷问题。

发布于:2008-12-13 22:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • duyx1989
    duyx1989 沙发
    提高功率因数已经没用了,需要更换变压器,因为功率因数0.9,电流850时,有功功率已经超过500KW,如果近期负荷不增加的话,可以增加一组电容器,降低变压器的电流,但变压器已经满负荷运行,要注意变压器的上层油温,加强通风。
    2009-09-10 19:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • xuqiang2006911
    由于缺少现场的详细数据,我大致的估算了一下:就算是全补偿,电流也要超变压器额定电流。
    但是幅度不大,在7%左右,加上不可能完全补偿,估计变压器超负荷在10%左右。
    请查一下变压器的技术参数,看在1.1倍额定电流下是否允许长期工作。
    按说240KVAR(在电容器上标称额定电压下,也就是实际补偿容量)的电容器是可以够用的,估计是电容器的额定电压高于系统电压;另外也有可能是电容器的容值下降。
    再加120KVAR电容器是完全够用的。
    注意每个投切步长不要过大。
    2009-09-10 16:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV环网柜内(分支箱)带熔断器配置问题

最近遇到一个10KV线路下地的工程,下地以后沿线负荷采用分支箱(共箱式)供电.供电部门要求分支箱负荷出线要继电保护要求,考虑到成本问题,出线采用负荷开关+熔断器的配置.但出现一个这样问题,熔断器一般是针对变压器保护的,用在线路上作短路保护不知道是否合适.根据询问分支箱生产厂家,熔断器一般只能做到200A,也就是支线容量只能在3000KVA左右.如果能用在线路上,能不能起到保护作用.  说明:下地线路从110KV变电站出线,主干线采用电缆YJV22-3*300,线路长度6~7公里.支线容量在1000~6000不等。变电站过流保护定值577A 0.5S 延时速断12KA 0.1S

回帖成功

经验值 +10