土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV环网柜内(分支箱)带熔断器配置问题

10KV环网柜内(分支箱)带熔断器配置问题

发布于:2008-12-13 20:42:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到一个10KV线路下地的工程,下地以后沿线负荷采用分支箱(共箱式)供电.供电部门要求分支箱负荷出线要继电保护要求,考虑到成本问题,出线采用负荷开关+熔断器的配置.但出现一个这样问题,熔断器一般是针对变压器保护的,用在线路上作短路保护不知道是否合适.根据询问分支箱生产厂家,熔断器一般只能做到200A,也就是支线容量只能在3000KVA左右.如果能用在线路上,能不能起到保护作用.
  说明:下地线路从110KV变电站出线,主干线采用电缆YJV22-3*300,线路长度6~7公里.支线容量在1000~6000不等。变电站过流保护定值577A 0.5S 延时速断12KA 0.1S
请教各位此方案能否行的通,熔断器在多少容量内可以比较准确的保护线路.
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

  我国建筑电气规范应与国际接轨

  我国建筑电气规范应与国际接轨  编者按:入世以来,建筑电气行业面临一个与国际接轨的问题。去年在北京举办的第66届国际电工委员会(IE  C)大会明确提出,2005年年底前将有1771项IEC国际标准转化为我们的国家标准。  作为WTO正式承认的国际标准化组织,IEC负责起草和公布所有与电工、电子和相关技术领域的国际标准。  诚如王老文中所说,我国电气规范与国际标准差距甚大。还有两年半的时间,希望文中所举四例不安全隐患及类似不接轨之处能早日消除,让建筑电气业真正造福国人。