土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 低温送风 风管保温问题

低温送风 风管保温问题

发布于:2008-12-13 22:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内空调温度24~26度,相对湿度50%左右,风管送风温度为12~13度,请问采用何种风管?如何保温?复合风管行吗?(哪种)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hxhwam
    hxhwam 沙发
    安装所需厚度对照表
    环境条件 保温管尺寸 管路温度下适用厚度
    温度 湿度 英寸 毫米 13℃ 7℃ 3℃ -15
    26.5 50% 3/8--3 10-76 10 10 10 15
    3--5 76-127 15 15 15 15
    5--10 127-254 15 15 15 20
    29 70% 3/8--3 10-76 10 15 15 20
    3--5 76-127 15 15 15 20
    5--10 127-254 15 15 15 25
    32 80% 3/8--5 10-127 15 15 20 20
    5--10 127-254 20 25 25 35
    32 85% 3/8--1 1/2 10-38 20 25 30 45
    1 1/2--3 38-76 20 30 30 50
    3--5 76-127 20 30 35 60
    5--10 127-254 25 30 40 60
    >10 >254 30 40 45 70
    32 90% 1/8--1/2 3月13日 25 32 35 45
    1/2--2 1/2 13-64 30 35 45 60
    2 1/2--5 64-127 30 35 45 65
    5--10 127-254 35 45 50 75
    >10 >254 35 50 60 75
    板材厚:5-40mm,宽500-1200,长度10000。
    管材壁厚:5、9、10、15、20、25、30,内径:6-108,长度:1800,2000。
    管道外径超过89mm,建议使用板材。保温超过25mm,采用多层包装,直到所需厚度。
    2008-12-16 16:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • highair2006
    highair2006 板凳
    只要保证表面不会产生结露现像,任何材质的风管都适用。
    2008-12-15 22:29:15

    回复 举报
    赞同0