阅读下一篇
中央空调采访调研-礼金400-500RMB寻找中央空调的相关购买决策人且在相关行业5年以上从业经验做采访调研,礼金400-500RMB(现场给),采访地点及时间以方便您为前提来安排。 时间安排:12月20日到1月20日 本次采访调研的对象范围:开发商、设计院、行业专家、渠道商或代理商(商用空调安装和服务公司/空调批发商/分销商 空调店面零售商)、政府、安装公司、招标公司等。具体要求如下:开发商(商业地产项目或高级住宅项目开发商)被访人职位要求:项目经理、工程部门的负责人、通暖工程师
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板环境条件 保温管尺寸 管路温度下适用厚度
温度 湿度 英寸 毫米 13℃ 7℃ 3℃ -15
26.5 50% 3/8--3 10-76 10 10 10 15
3--5 76-127 15 15 15 15
5--10 127-254 15 15 15 20
29 70% 3/8--3 10-76 10 15 15 20
3--5 76-127 15 15 15 20
5--10 127-254 15 15 15 25
32 80% 3/8--5 10-127 15 15 20 20
5--10 127-254 20 25 25 35
32 85% 3/8--1 1/2 10-38 20 25 30 45
1 1/2--3 38-76 20 30 30 50
3--5 76-127 20 30 35 60
5--10 127-254 25 30 40 60
>10 >254 30 40 45 70
32 90% 1/8--1/2 3月13日 25 32 35 45
1/2--2 1/2 13-64 30 35 45 60
2 1/2--5 64-127 30 35 45 65
5--10 127-254 35 45 50 75
>10 >254 35 50 60 75
板材厚:5-40mm,宽500-1200,长度10000。
管材壁厚:5、9、10、15、20、25、30,内径:6-108,长度:1800,2000。
管道外径超过89mm,建议使用板材。保温超过25mm,采用多层包装,直到所需厚度。
回复 举报