请问空调冷冻水管系统的工作压力是怎么计算的?系统水力计算的原理是怎样的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tjuhxiao
    tjuhxiao 沙发
    2、3、4、7楼说的不对,
    对于开式系统,水泵扬程即为系统工作压力,比如:变频恒压供水系统;
    对于闭式循环系统:高差是需要考虑的,谁能说U型连通管最低点没有静水压力呢?系统工作压力跟系统定压形式有关
    a.高位水箱定压方式为:定压点静水压力+水泵扬程
    b.若采用闭式膨胀罐定压:安全阀动作压力+水泵扬程
    2007-07-12 11:26:12