阅读下一篇
请高人帮忙,水利失调具体临时解决方案。现有一7层住宅楼,2--7楼供暖正常。一楼商服室温达不到温度要求,增加散热器面积和曾加管径的办法都用过但效果不明显,一楼也尝试过单户加加泵但是单户温度上去了但却更加影响其余一楼用户的室内温度。我想应该是垂直失调的原因。但是苦于没有解决办法。我是刚参加工作的毕业生,希望专业人士能给稍加详细的帮助。我也猜测是否是排气问题,可是却找不到根据。主管是DN65,2--7层支管是DN25在一楼某单户管变径到DN32时此单户温度有所改善,却影响其他一楼用户,现在最大的问题就是无法全部调节好一楼的压力平衡问题。谢谢啦,看到的高人帮忙指导我一下。万分感谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句蝶阀 90度范围内调节 节流 关闭 操作扭矩小 体积小 适用方便 一般用于DN70及以上单双向管道
回复 举报
回复 举报