请高人帮忙,水利失调具体临时解决方案。

发布于:2008-12-13 10:54:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一7层住宅楼,2--7楼供暖正常。一楼商服室温达不到温度要求,增加散热器面积和曾加管径的办法都用过但效果不明显,一楼也尝试过单户加加泵但是单户温度上去了但却更加影响其余一楼用户的室内温度。我想应该是垂直失调的原因。但是苦于没有解决办法。我是刚参加工作的毕业生,希望专业人士能给稍加详细的帮助。我也猜测是否是排气问题,可是却找不到根据。主管是DN65,2--7层支管是DN25在一楼某单户管变径到DN32时此单户温度有所改善,却影响其他一楼用户,现在最大的问题就是无法全部调节好一楼的压力平衡问题。谢谢啦,看到的高人帮忙指导我一下。万分感谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fttt
    fttt 沙发
    1#楼商服室温不达标?
    你们的达标标准是多少?
    一般来说,由于经常开门等因素,商服的温度比住宅的温度要低。
    还有,可以检查一下2-7层有没有私搭乱接的情况,对于垂直单管顺流系统来说,这样的影响还是很大的。
    2008-12-14 21:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • lytliangyantao
    同意2楼,看看一楼供回水压差,再粗算一下一楼的热负荷,看暖气片够不够,一楼要是面积不太大,管径还算可以,那就可能有堵的地方。
    2008-12-14 20:03:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你好

供热后家里水流声大怎么办?供热后家里水流声大怎么办?我家是07年的17层高层建筑,今年第一年集中供热。供热公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,开始加压,我住在10层,地暖。厕所是暖气片。16日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,同时管道井的水流声特大,在卧室听见哗哗的流水声。分水器也流水声很大,已经非常严重影响休息了。找过物业,开发商安排施工方放气,管道井用苯板加厚也没起作用。没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音。我前面的4号楼和我同一楼层管道井有声音但卧室没声音。找过供热公司称:第一年供热放放气就好了,我用管子放了,水管老是不满气哧哧连水气一块流。供热从10楼分区的,我住在低区高层。