有一大型社区,想请高手指导下

发布于:2005-04-05 17:42:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第1期:
5层 16户/栋 10栋 Pe=640KW
6层 20户/栋 28栋 Pe=2240KW
商铺面积 6117.08M2 Pe=611.7KW
∑Pe=3491.7KW
第2、3期:
5层 16户/栋 21栋 Pe=1344KW
6层 20户/栋 23栋 Pe=1840KW
商铺面积 21320M2 Pe=2132KW
∑Pe=5316KW
第4期:
5层 16户/栋 6栋 Pe=384KW
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 9栋 Pe=4248KW
电梯 共18台 Pe=270KW
∑Pe=4902KW
第5期:
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 14栋 Pe=6608KW
电梯 共28台 Pe=420KW
∑Pe=7028KW
第6期:
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 18栋 Pe=8496KW
电梯 共36台 Pe=540KW
会所 3000M2 Pe=300KW
∑Pe=9336KW
第7期:
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 14栋 Pe=6608KW
电梯 共28台 Pe=420KW
∑Pe=7028KW
第8期:
5层 16户/栋 7栋 Pe=448KW
学校、商铺面积 16202M2 Pe=1620KW
∑Pe=2068KW
其它用电(未包含消防):
路灯70KW
售楼部150KW

望有经验的大虾帮取下各期同时使用系数及总用电量.谢谢
注:
普通住户 4KW/户
复式住户 10KW/户
商铺、学校 100W/M2
电梯 15KW/台

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • suncq513107
    suncq513107 沙发
    同样问题,我在取系数的时候在6个单元,72户,6KW/户下我会取0。5,可我师傅取的是0。4,不知道他的会不会小了啊!?
    2005-04-06 10:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • 台风边缘
    台风边缘 板凳
    呵呵,你这个问题细分才行啊,具体计算还是按有功+无功=视在来吧,呵呵~!
    2005-04-05 23:00:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PE母线与N母线母线选择

我是做成套的,对有些设计规范不是很清楚,在我们低压成套设备制作时经常砬到这样问题:设计院出来的图纸总是把低压N母排设计得与相线截面相同或80%以上,地母线也是相线载面的80%左右,我也看过一些资料,说是现在电网电子设力多了,网上的谐波成份正在增多,要加大这些面积。另外也看到过接地线的要求,说是接地线截面的大小要满足系统短路电流要求且接地线截面不能小于200A/每平方毫米。如果接这个截面要求低压50KA短路电流系统不是接地线用50*5铜排就可以了吗?放一点也就是50*6的铜排,为什么非要搞到80%的相线截面。这样不是非常乱费吗?特别是现在铜排价格太高,在些相请教各位大师们,最新规范上是如何要求的。另还有一个问题就是低压(TN-S)总配电室的PE线与N线为什么非要分开,为什么不能在低压馈线处才分开呢?