请教各位,300KW的水泵配多大截面的电缆合适?水泵额定功率300KW,额定电流大概是630A.控制室到水泵的距离大于250米小于300米.允许压降5%.电缆选用YJV型,选用多大截面合适呢?我跟据这个公式算了一下,要800MM2才满足压降不大于5%这个条件....请各位看看这样算是否合适: U*(5%)L = ------------------------------------- I*1.732*[cosΦ*(P/Q)+sinΦ*(X)]