土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位,300KW的水泵配多大截面的电缆合适?

请教各位,300KW的水泵配多大截面的电缆合适?

发布于:2005-04-05 16:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵额定功率300KW,额定电流大概是630A.
控制室到水泵的距离大于250米小于300米.允许压降5%.
电缆选用YJV型,选用多大截面合适呢?
我跟据这个公式算了一下,要800MM2才满足压降不大于5%这个条件....
请各位看看这样算是否合适:



U*(5%)
L = -------------------------------------
I*1.732*[cosΦ*(P/Q)+sinΦ*(X)]

U---额定电压.380V
I---额定电流.630A
P---铜电阻率.0.02(Ω*mm2/m)
Q---电缆截面 (mm2)
X---感抗 0.078/1000 (Ω/m )
cosΦ---功率因数 0.85
L---控制室到水泵距离.按300米计算.

最终算下来电缆截面要800mm2才合适....感觉好大...
另外计算过程中,觉得电缆的感抗占了很大一部分...如果感抗可以不计那电缆截面
将会很乐观...
不知道各位对这个计算公式有什么看法?
能否提供一下看法...谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cathy000
    cathy000 沙发
    楼主,你们公司有生产电机功率为55KW-500KW的水泵吗?紧急求购。
    2007-12-26 09:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • kolmar
    kolmar 板凳
    这是那里的项目,怎么这么难搞?情况是既简单又复杂,晕.........
    2005-04-06 15:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多