土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 很小的系统可否不用循环泵旁通?

很小的系统可否不用循环泵旁通?

发布于:2008-12-12 08:47:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
2000平米的采暖面积,设计流量7吨.供暖最大高度13米

循环泵可否不加旁通?
  • fsb427
    fsb427 沙发
    可以,我们循环7.5kw(对应流量一般为40吨左右)一般不加,不影响
    2008-12-12 11:59:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能否利用循环泵补水

有一个采暖工程,2000平米的采暖面积,承压锅炉供暖.丢水可能很小.主管道DN50, 施工方没装补水泵,把补水口接在了循环泵入口.补水也用DN50的管道.说是利用循环泵把水抽上去.循环泵的设计流量是12吨,扬程20米; 系统设计流量7吨, 膨胀水箱水位高度14米.可以这样做吗?会有什么问题?

回帖成功