土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 能否利用循环泵补水

能否利用循环泵补水

发布于:2008-12-11 21:48:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个采暖工程,2000平米的采暖面积,承压锅炉供暖.丢水可能很小.

主管道DN50, 施工方没装补水泵,把补水口接在了循环泵入口.补水也用DN50的管道.

说是利用循环泵把水抽上去.

循环泵的设计流量是12吨,扬程20米; 系统设计流量7吨, 膨胀水箱水位高度14米.

可以这样做吗?

会有什么问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发


    你说的我完全同意.
    不过这是一个旧系统改造.原有一个膨胀水箱做了保温.
    如果再走管到楼上的话,一是要挖地沟,二是要防冻,很麻烦呀!!这个时候不敢耽误用户.
    2008-12-17 18:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • fsb427
    fsb427 板凳

    用个三相的吧,三相的划算
    用个扬程20米的就行,流量要是低于4吨可能功率会低于0.75kw,但是0.75kw 以下的三相泵不常见,实在不行流量就4吨吧,呵呵
    2008-12-17 09:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多