土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于单相电源的裂项

关于单相电源的裂项

发布于:2008-12-11 14:25:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前段时间曾经在论坛上发关于自己想业余弄一个现场试验电源,可是我在市场上问了,最小容量的是1.5KW,那样的话,还是达不到我理想的轻重量,所以想:通过现场的单项电压,能不能裂变成三项平衡的电源.带着这个问题我上Google搜索了一下,没有什么相关的详细介绍.后来上知网找了一下,有几篇关于这方面的理论知识介绍.也不是很满意.所以我还是在这里找一下相关的高手,关于单相电源能不能裂相,如果能,在现实中能不能实现,或者能不能应用在实际工作中?
希望各位高手不吝指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wudewu_001
    wudewu_001 沙发

    能否提供相关的信息?
    2008-12-20 15:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    我们在用的就是220V输入,输出三相100V(可调)/50A的微机型功率放大器,重量也就10多kg吧。
    2008-12-12 07:24:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率补偿问题

我厂315KVA变压器.用电负荷很小.10KV及400V系统功率因数表显示0.95左右.符合要求.功率补偿在自动位置,但因过电压(400V)没投运! 每次供电局交费反映的功率因数0.77左右.被罚款.此是根据有功无功计算出来 问题是为什么会出现功率因数相差这样大?功率因数表应该能反映其实际.同时供电部门的负荷柜反映的功率因数也在0.97 如果我们功率因数补偿改为手动,投入一组后,功率因数表反映的是超前0.95.

回帖成功

经验值 +10