土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 功率补偿问题

功率补偿问题

发布于:2008-12-11 09:19:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我厂315KVA变压器.用电负荷很小.10KV及400V系统功率因数表显示0.95左右.符合要求.功率补偿在自动位置,但因过电压(400V)没投运!
每次供电局交费反映的功率因数0.77左右.被罚款.此是根据有功无功计算出来
问题是为什么会出现功率因数相差这样大?功率因数表应该能反映其实际.同时供电部门的负荷柜反映的功率因数也在0.97
如果我们功率因数补偿改为手动,投入一组后,功率因数表反映的是超前0.95.
为什么?急盼解答.谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • songsi2008
    songsi2008 沙发
    介绍的好,我也学习了,谢谢朋友!!!
    2009-02-03 20:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • wzh57550
    wzh57550 板凳
    :handshake 谢谢,多交流:call:
    2008-12-12 14:54:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:高压输电线空载时的问题

高压输电线空载时 线路末端的电压是高于还是低于线路始端的?为什么分布电容为什么会使末端电压升高?

回帖成功

经验值 +10