发布于:2008-12-11 09:19:11
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
我厂315KVA变压器.用电负荷很小.10KV及400V系统功率因数表显示0.95左右.符合要求.功率补偿在自动位置,但因过电压(400V)没投运!
每次供电局交费反映的功率因数0.77左右.被罚款.此是根据有功无功计算出来
问题是为什么会出现功率因数相差这样大?功率因数表应该能反映其实际.同时供电部门的负荷柜反映的功率因数也在0.97
如果我们功率因数补偿改为手动,投入一组后,功率因数表反映的是超前0.95.
为什么?急盼解答.谢谢
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报