消防水量问题。

发布于:2005-04-05 15:24:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我想问一下,在扩初阶段,大家是根据什么来给建筑提消防水池喷洒水容积的?
01年版的喷洒规范,已经没有1.3的系数来做依靠了。我现在是用理论流量直接来计算的。
审图的也没说什么。
不知道大家所在的设计院,根据什么来计算?
要用计算书的喷洒计算流量来给,那就麻烦和晚多了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • bys1960
    bys1960 沙发
    如估算喷洒流量,可按最不利作用面积内的喷头数乘以1.33即可.
    2005-04-06 18:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • bys1960
    bys1960 板凳
    在扩初阶段按设计深度是要画图的,最不利作用面积内的喷头进行逐个计算并不难。
    2005-04-06 18:31:06

    回复 举报
    赞同0