土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助(有关室内消火栓的设置)
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!

全部回答(11 )

  • 0296276792
    一般5000平米不用设的
    2005-05-07 16:47:07 来自 PC 评论 举报
  • 小方
    可以不做,这个规范上有点模糊,按照8.4.1不用做,8.4.2是要做的
    我做一般有宿舍,营房什么的超过5000立方就做消火栓了
    2005-05-07 16:23:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10