土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 美的U系列风管机故障

美的U系列风管机故障

发布于:2008-12-10 21:53:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
几年前安装的一台美的U系列5P风管机KFR-120W/S(T2)制热时运行几分钟外机就停机了,内机不停,造成吹冷风,但故障灯不亮,制冷时又完全没问题,经查是内机板输出停机信号造成外机停机。更换了室内管温和室温传感器无效,更换内机板同样无效,最后把外机板和外机各传感器也换了同样无效,有哪位大侠知道是什么原因吗,谢谢啊!:time:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tyzlgs
    tyzlgs 沙发
    找到原因了,原来是管温探头的位置不对,造成误保护停机
    2008-12-14 00:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • lihongbin000
    lihongbin000 板凳
    内外连接线没有没问题啊
    2008-12-11 19:59:11