土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各位高手,请教关于比例积分阀的问题

各位高手,请教关于比例积分阀的问题

发布于:2008-12-09 22:50:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位好:
我项目的比例积分阀是由阀体和执行器构成,其中阀体是普通截止阀,但是我们物业说一定要电磁阀,我觉得没必要。因为执行器本来就可以通过BA系统进行无极调节,再者,一般这个都装在末端。末端的管径都是25,最多40,有这么小的电磁阀么?大家说说,这个到底怎么回事。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • amu_630
    amu_630 沙发
    坐好等高手.

    [ 本帖最后由 amu_630 于 2008-12-16 15:44 编辑 ]
    2008-12-12 11:45:12

    回复 举报
    赞同0
  • guojianhong
    guojianhong 板凳
    一定要用电动阀,普通截止阀不可替代,因为电动阀的结构不同于截止阀,大部分是高进低出:lol
    2008-12-11 11:39:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 812 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自己总结的地源热泵

一、 水源热泵1、 水源热泵分为地埋管式和取水井两种。I、 地埋管式是在有足够空间的情况下打的垂直式埋管井,其深度根据所需负荷来确定,保证能满足换热的最大面积,其深度一般为100米,直径为150mm。垂直下U形管(分为单U和双U两种),U形管管径一般为32mm也有用25mm的。水平间距最小不能小于4.5m,实际工作中最小距离为3.5m。(热交换器的选择:竖井深度取值范围为46~153m。换热器的表面积,1kw需要1.6m2~7.3m2。垂直式热交换器埋在楼下时应该限制在9层以下。)U形管的流速、双U不宜小于0.4m/s、单U不一小于0.60.4m/s.