如题,10kV的方案怎么来确定,有何规范可依?是否是跟当地供电局共同协商定的?
关于柴油发电机的储油间的大小,怎么来定,如果我是800升,怎么来确定储油间的大小?依据是什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • caileitc19
    caileitc19 沙发
    学些了~~~~~~~~~~~~~
    2016-08-08 23:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • zfmld1
    zfmld1 板凳
    10kV的方案的确定,要根据负荷性质来确定,国家规范有《供配电系统设计规范》GB50052-1995、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-1994;行业规范有《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008。储油间的总储存量不应大于8.0h的需要量(《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.43.条、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95-2005年版 第4.1.3条)
    2008-12-09 23:11:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手指点以下 非常感谢

我单位是为路灯供电,采用单相变压器,高压10kv ,低压220v,220v为相间电压(高压10kv进箱式站母排,用随意两相间电压如AC相进变压器,低压出线AC相间电压220v,用AC相间电压给路灯供电),近日我处安装路灯监控装置,电源从低压侧AC相间电压取得,发现当白天变压器空载的时候监控装置的保险经常烧坏,测量变压器空载时AC相间电压为1000多伏,不知是何原因 请高手指点(我就此时咨询过厂家,厂家认为是变压器只用AC两相,B相没用,可能是电缆质量不好,有泄露电流所至(本人才疏学浅,听不懂,他说的不见得对,呵呵)。请各位高手指点一下,如果觉得我给的条件不够的话 需要什么请说明一下 我随时关注,箱式站为上海置信的,质量应该没问题,10kv电缆不清楚,质量一般,(我路灯线路10KV从配电变电站10KV出线,为放射式结构,均采用单相变压器,三相负载肯定不平衡,但是低压出现1000多伏现象是变压器空载时候,请各位高手给指点迷经,是设备有问题还是其他的原因,谢谢大家了)