发布于:2008-12-09 20:45:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位是为路灯供电,采用单相变压器,高压10kv ,低压220v,220v为相间电压(高压10kv进箱式站母排,用随意两相间电压如AC相进变压器,低压出线AC相间电压220v,用AC相间电压给路灯供电),近日我处安装路灯监控装置,电源从低压侧AC相间电压取得,发现当白天变压器空载的时候监控装置的保险经常烧坏,测量变压器空载时AC相间电压为1000多伏,不知是何原因 请高手指点(我就此时咨询过厂家,厂家认为是变压器只用AC两相,B相没用,可能是电缆质量不好,有泄露电流所至(本人才疏学浅,听不懂,他说的不见得对,呵呵)。请各位高手指点一下,如果觉得我给的条件不够的话 需要什么请说明一下 我随时关注,箱式站为上海置信的,质量应该没问题,10kv电缆不清楚,质量一般,(我路灯线路10KV从配电变电站10KV出线,为放射式结构,均采用单相变压器,三相负载肯定不平衡,但是低压出现1000多伏现象是变压器空载时候,请各位高手给指点迷经,是设备有问题还是其他的原因,谢谢大家了)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回4楼 低压均不接地 路灯低压用的AC两相相间电压供电的
回复 举报
[ 本帖最后由 mickeydai1979 于 2008-12-9 21:34 编辑 ]
回复 举报