大家好。 看看大家怎么处理这个于建筑 结构专业的问题
某厂房 6层有个8*8米的大卫生间 卫生间下面是厂房车间。 其厂房需要作自动喷林系统。 建筑图已经定死了
给水排水方提出:卫生间横管走喷淋管下
建筑方提出: 那样太丑。不同意。应局部降板,卫生间管道走楼板上。
给排水方提出反驳:此大卫生间有横竖共4跟次梁,此大卫生间降板没用。
建筑方又提出卫生间降板,排水横管均穿梁走板上。
结构方(新手):同意穿梁,同意建筑作法
但是我又想:横竖共4跟次梁 总共得穿8次梁,这样作法感觉还是很欠妥。
请各位同行讨论下解决这个问题的办法。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
最合理的做法是什么?
回复 举报