土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热继电器的简易调试装置

热继电器的简易调试装置

发布于:2008-12-09 15:32:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本帖转自: http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_2_43_5261.html
摘要:介绍了对热继电器进行剜试调整的一种简易装置,阐述了它的特点、工作原理、调试方法及使用注意事项。
关键词:电流互感器 热继电器 调试 整定

1 问题的提出

东曲选煤厂使用的热继电器频繁出现误动作现象,严重影响着生产的正常进行。经分析研究,在使用中常常是继电器热元件特性改变,致使热继电器动作值远远偏离整定值,在电动机过电流或过负荷时不能实现有效保护或发生误动作现象。因此,必须对热继电器定期进行预防性试验调整工作,确保生产正常进行。

根据热继电器试验规程,整定试验分别要通入1.0~6.0倍额定电流进行,但电动机的功率大小不一,要求试验装置有很大的电流变化范围,从几安至几百安具有这种性能的装置价格较昂贵,为此,我们通过多次实践,摸索出了一个较台理的简易可行的测试方法,以常用的LQJ系列的电流互感器作为升流元件、制作了一个简易调试装置,用于对热继电器的试验调整。

2 调试装置的工作原理

2.1电流互感器的逆向应用

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • hzyxan
    hzyxan 沙发
    这样也行?.没搞过,有时间试验一下.
    2008-12-09 19:39:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

巧用时间继电器实现对水闸启闭同度的自动控制

本帖转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11916.html 一、概述 水闸作为水利工程的一个重要组成部分,主要担负着挡水和排洪等重要任务,对水利枢纽工程的安全运行起着重要的作用,因而对水闸运行的安全性、可靠性和自动化程度的要求日益提高。 但目前各种水闸工程中对启闭机控制大多数仍采用人工常规控制,启闭过程需靠人工操作,有时会因操作失误而影响工程的安全运行,因而其可靠性较差。因此,提高水闸启闭机自动化控制程度显得十分重要。