土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
负一层设置空调,负荷计算时要考虑围护结构的散热吗?
负一层设置空调,负荷计算时要考虑围护结构的散热吗?
负一层设置空调,负荷计算时要考虑围护结构的散热吗?如果要,应如何考虑?
发布于
2005-04-04 18:14:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
machangjie2000
供暖中地下室作负荷计算时,是将地下室外墙当做地面考虑,从室外地坪开始,垂直划分传热地带,空调是否也如此呢,请高手指教。
2006-02-19 12:53:19
来自 PC
评论
举报
不莱梅的迪奥
当然是要了
2006-02-18 22:21:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wljp
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 804 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )