土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同相的单相回路共用地线有什么缺点?

不同相的单相回路共用地线有什么缺点?

发布于:2005-04-04 17:41:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问插座、照明等的不同相的单相回路共用地线有什么缺点?一般设计中是共用还是分开的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tsml
    tsml 沙发
    大鼻山老兄,我说地线就是PE线,你偏偏要说N线
    2005-04-04 23:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • ccchhh
    ccchhh 板凳
    N线分开,PE可共用。同一管内穿线,电源侧空开分开,只要N线截面足够大,接线牢靠,也可共用。
    2005-04-04 19:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是10KV接地问题!!

本人是铁路配电所运行管理人员,铁路配电所负责铁路站区和铁路沿线行车信号及中间小站供电,供电臂长约50KM,由铁路配电所10KV母线经调压器调压后,沿铁路架空馈出,称10KV贯通线或自闭线路,调压器二次侧母线(称贯通或自闭母线)安装有PT绝缘监视。铁路配电所主接线多为单母线分段,由电业局变电所提供10KV电源,电源线路距离多在4KM以上。有一现象本人较为迷惑,电源线路接地时,电源母线PT开口三角100V电压报警,同时贯通或自闭母线PT开口三角亦有约100V电压,出现接地报警。按理调压器应起到隔离作用,但为什么调压器二次侧母线PT开口三角会有电压,为何不是所有配电所都有此现象?另附说明:出现此状况时,恰逢贯通或自闭线路在备用状态,贯通或自闭母线有电,但贯通或自闭断路器在分闸位置,即调压器空载时。

回帖成功

经验值 +10