本人是铁路配电所运行管理人员,铁路配电所负责铁路站区和铁路沿线行车信号及中间小站供电,供电臂长约50KM,由铁路配电所10KV母线经调压器调压后,沿铁路架空馈出,称10KV贯通线或自闭线路,调压器二次侧母线(称贯通或自闭母线)安装有PT绝缘监视。铁路配电所主接线多为单母线分段,由电业局变电所提供10KV电源,电源线路距离多在4KM以上。有一现象本人较为迷惑,电源线路接地时,电源母线PT开口三角100V电压报警,同时贯通或自闭母线PT开口三角亦有约100V电压,出现接地报警。按理调压器应起到隔离作用,但为什么调压器二次侧母线PT开口三角会有电压,为何不是所有配电所都有此现象?另附说明:出现此状况时,恰逢贯通或自闭线路在备用状态,贯通或自闭母线有电,但贯通或自闭断路器在分闸位置,即调压器空载时。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ccchhh
    ccchhh 沙发
    进出线之间有隔离(电—磁—电),没有电线的连接,且都为不直接接地系统,接地信号应该不会在进线与出线之间传递(开口三角上不会两侧都有电压),若有,应在二次线上找问题。

    若是自耦式调压器,主Y/d接线也是能传递接地信号的。
    2005-04-05 23:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 板凳
    是啊!Yy接线的调压器应该能隔离零序电压。和调压器主供、备供没有关系啊!想不通。