土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频小泵夜间烧电机问题

变频小泵夜间烧电机问题

发布于:2008-12-06 20:48:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
变频生活供水泵,3台主泵(两用一备),带一台小泵(5.5KW),均变频。
夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态
物业公司反映,深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能),1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?
理论上,40赫兹时水泵在正常流量下运行功率为0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),这时若水泵出水管关闭(相当于零流量),实际运行功率还会更小,大概要再乘0.3~0.5的系数
水泵厂家说水被加热,热量通过转轴传递到电机内部,造成电机线圈绕组散热不好、绝缘老化,所以电机线圈烧坏。
但是,北方的采暖热水循环泵,高温水温度可达120~130度,整个冬季不间断运行(有备用泵轮换)都没事,显然水温高不是理由。
是电机质量问题吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • paishuicr
    paishuicr 沙发
    增设气压罐应该可以解决问题!
    2011-11-29 20:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • walshao
    walshao 板凳
    我邮箱 ligion@vip.qq.com 线谢谢了
    2011-11-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

类似于双泵并联的问题.如何计算?

如图,A点压力为0.02MPa(假设水箱水位不变,管径为DN100,A到C,B到C均为10m),B点处泵的扬程和流量分别为0.1MPa 10L/S,那么C点处的压力和流量如何计算?

回帖成功

经验值 +10