土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 类似于双泵并联的问题.如何计算?
如图,A点压力为0.02MPa(假设水箱水位不变,管径为DN100,A到C,B到C均为10m),B点处泵的扬程和流量分别为0.1MPa 10L/S,那么C点处的压力和流量如何计算?

11.JPG

全部回答(1 )

  • f_jg2003
    我想可以按10L/s由B算至C算出C点压力。按AC+0.02和C处并联环路计算流量分配。
    2008-12-07 08:52:07 来自 PC 评论 举报

回帖成功

经验值 +10