本人在设计一个项目时,有一个2.37KW的三相负荷,本人电缆为VV22-4X10的电缆,长度为140米(距变压器)变压器为S9-400型,电缆上级保护开关整定值为32A(考虑预留容量),审图中心认为电缆截面不满足接地故障保护要求。请问各位大虾选多大电缆合适,怎样计算。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
高供低量要28600
回复 举报