正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
本人在设计一个项目时,有一个2.37KW的三相负荷,本人电缆为VV22-4X10的电缆,长度为140米(距变压器)变压器为S9-400型,电缆上级保护开关整定值为32A(考虑预留容量),审图中心认为电缆截面不满足接地故障保护要求。请问各位大虾选多大电缆合适,怎样计算。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
crf168
沙发
2012-05-02 10:59:02
赞同0
-
w720215091
板凳
高供高量含负控,光设备就要94600
2009-04-09 15:48:09
赞同0
加载更多回复 举报
高供低量要28600
回复 举报