求助各位大虾一个关于接地故障保护的问题
求助各位大虾一个关于接地故障保护的问题
本人在设计一个项目时,有一个2.37KW的三相负荷,本人电缆为VV22-4X10的电缆,长度为140米(距变压器)变压器为S9-400型,电缆上级保护开关整定值为32A(考虑预留容量),审图中心认为电缆截面不满足接地故障保护要求。请问各位大虾选多大电缆合适,怎样计算。
发布于
2008-12-06 18:00:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nmgzrq
谢谢,但审图中心意思是加大电缆截面,实在没办法,电缆变成25平方的了,实在浪费
2009-01-03 18:44:03
来自 PC
评论
举报
lingxuct
小负荷(2.37KW)且电缆长度有140米,单相短路用32A空开,用增大电缆截面的方法不妥,装个带漏电保护的断路器最合理。
2008-12-07 08:53:07