有10台同型号的排气扇并联在同一集管上排气,最远端的一台离出口有15M,最远端的排气扇的压头是否应选择和其他排气扇同样的压头,高手请指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1413191739119
    0812shuixian 发表于 2015-3-10 17:03 我觉得你说的很对! 但是如果楼主所说的是卫生间这种面积小、各个排气扇运行时间灵活的系统。个人觉得不 …有道理学习
    2015-03-11 09:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1425975041387
    waj 发表于 2008-12-8 10:22 如果是垂直风管(楼主说的集管),选用带止回功能的风扇,型号可相同。如果是水平风管(楼主说的集管),选 …我觉得你说的很对! 但是如果楼主所说的是卫生间这种面积小、各个排气扇运行时间灵活的系统。个人觉得不需要在出口抽气。 因为每个房间的换气扇的压头会在井内形成气体的动压, 越到风口流速越大。况且每个换气扇都自带止回,不会倒灌。各个换气扇同时使用概率也很低,所以如果风井面积按最不利考虑,那么井内气体会时常处于低流速,自由扩散状态,那么换气扇的压头足够带动其始终流动了。