阅读下一篇
关于电厂含油废水的调试一些经验以及关于气浮的相关文章小弟刚刚参加工作,因为工作的原因正在调试一个气浮的工程。 该项目是一个发电站的废水处理工程,主要工艺是:隔油--气浮--改性纤维球过滤器--粗粒化油水分离器。 刚开始,我们主要是加硫酸亚铁,氢氧化钠和PAM,不知到什么原因,含有废水的PH值很难上的来,工程师说里面可能含有大量的缓冲溶液。除此之外,我觉得加硫酸亚铁效果不好,除了PH值由于缓冲溶液的原因上不来,我觉得还因为由于PH值上来之后,含油废水的氨氮会在气浮池里被吹脱出来,从而造成PH值一直保持在相对比较低的水平,以致水中没有出现絮凝体。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
chenhao
沙发
在景观水系不大时,要考滤外界污染源的切断,主要是炭源,NP源控制;有条件的,定期换水也是不错的选择
2014-10-09 19:37:09
赞同0
-
chenhao
板凳
12#说的有道理!
2014-10-09 19:34:09
赞同0
加载更多回复 举报