土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于电厂含油废水的调试一些经验以及关于气浮的相关文章

关于电厂含油废水的调试一些经验以及关于气浮的相关文章

发布于:2008-12-05 16:41:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟刚刚参加工作,因为工作的原因正在调试一个气浮的工程。
该项目是一个发电站的废水处理工程,主要工艺是:隔油--气浮--改性纤维球过滤器--粗粒化油水分离器。
刚开始,我们主要是加硫酸亚铁,氢氧化钠和PAM,不知到什么原因,含有废水的PH值很难上的来,工程师说里面可能含有大量的缓冲溶液。除此之外,我觉得加硫酸亚铁效果不好,除了PH值由于缓冲溶液的原因上不来,我觉得还因为由于PH值上来之后,含油废水的氨氮会在气浮池里被吹脱出来,从而造成PH值一直保持在相对比较低的水平,以致水中没有出现絮凝体。
所以,我改用了BAC(碱式氯化铝)。因为上网查资料,BAC能在配PH值在5-9的情况下反应,但是结果这种含油废水要在PH在7以上才有絮凝体出来,不知道什么原因。而且这种废水由于含油大量的苯酚,所以在加了大量的碱的情况之下颜色会变深,比处理前的颜色还要深。
经过我们的快速过滤器和油水分离器之后,刚出来的水很清澈,但是放久了颜色就变深了,而且悬浮物就出来了。
以下是该污水的一些参数:
项目 指标 项目 指标 项目 指标
水温 60-80℃ 色度 100倍 悬浮物 1000-10000mg/l
pH 5.5-6.5 氨氮 15mg/L 石油类 1000-10000mg/L
CODcr 1800mg/L 磷酸盐 1mg/L
我的问题是:1.为什么过滤之后本来清澈的水会变浑浊?
2.为什么碱式氯化铝要造PH=7以上才有繁花?怎样消除缓冲溶液的影响?
3.用硫酸亚铁气浮除油是否合适呢?