0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
请教:室内消防流量15l/s,消火栓的布置综合楼计算后室内消防流量15l/s,无其他形式的水消防系统,按规范同时使用3支水枪,规范还说,满足两支水枪同时到达同一防火分区的任何一个地方,我想请教,在同层同一防火分区,按25米覆盖范围设3支还是2支水枪,还有同时满足3支水枪同时作用,是要3支还是2支同时到达任何一个地方,如果按2支同时到达的要求,也就是同时开启3支水枪,但只有两支可同时到达任何地方,另一只水枪只满足同时使用3支的要求,但不会与前2支水枪的覆盖相同(会有部分交叉)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句考虑到局部水损,按10%考虑。再乘以一个1.1的系数就行。
你计算有误,是因为你直接选的管径,流速直接按2.5m/s,这是不对的。
回复 举报
学习了,谢谢!!!
回复 举报