土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教扬程的问题:100m管道沿程损失和水泵扬程损失

请教扬程的问题:100m管道沿程损失和水泵扬程损失

发布于:2008-12-04 12:18:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上水力计算公式:i=0.0000107*V2/(d)1.3 (Mpa/m),其中V取(m/s),d应减1mm,取(m/s)
按流速是2.5m/s,100mm的管径,计算100m管道沿程损失和水泵扬程损失,如果按这个公式计算出来,100m管道损失约是0.135Mpa,再加上局部水头损失,那100m损失将达到将近15m,有点夸张,是不是计算哪里出了问题,还是有其他的计算公式,请高手指教。如果有的话,麻烦给出详细的计算公式。谢谢!


P.S.(0.099)1.3=0.049468(约等于)V2、(d)1.3中的2和1.3均为幂,亦即平方和1.3次幂。

[ 本帖最后由 hsl214 于 2008-12-4 15:13 编辑 ]

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 嗜血蚂蟥
    嗜血蚂蟥 沙发
    你计算水损的公式没有问题。我觉得你是忽略了一个问题。计算管路水损时,你应该根据你的消火栓用水量,按管道流速不大于2.5m/s,选择管径。选取管径后,自然有一个与管径相对应的流速。你根据你选取的管径、以及对应的流速,带入公式才能计算出水损。
    考虑到局部水损,按10%考虑。再乘以一个1.1的系数就行。
    你计算有误,是因为你直接选的管径,流速直接按2.5m/s,这是不对的。
    2014-12-31 15:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1411367832433

    学习了,谢谢!!!
    2014-12-31 10:16:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:室内消防流量15l/s,消火栓的布置

综合楼计算后室内消防流量15l/s,无其他形式的水消防系统,按规范同时使用3支水枪,规范还说,满足两支水枪同时到达同一防火分区的任何一个地方,我想请教,在同层同一防火分区,按25米覆盖范围设3支还是2支水枪,还有同时满足3支水枪同时作用,是要3支还是2支同时到达任何一个地方,如果按2支同时到达的要求,也就是同时开启3支水枪,但只有两支可同时到达任何地方,另一只水枪只满足同时使用3支的要求,但不会与前2支水枪的覆盖相同(会有部分交叉)。

回帖成功

经验值 +10