土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家出个注意

大家出个注意

发布于:2008-12-03 13:23:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做建筑给排水施工五年多了,现在每月也能拿个五六千的收入,周末也休息不了,基本可以全落下,就是经常回不了家。现在朋友给我介绍了一个做市政给排水的工作,单位就在家附近,也没仔细问待遇怎么样,也不知道前景怎么样,只是觉得能经常回家,照顾家里人,我到底该不该跳啊,迷茫~~
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区引入管的计算

现有一居住小区,最大小时用水量为Q1(111)m3/h,室外消防用水量为Q2(如108m3/h),有两条引入管与市政管网相连.室外市政水压为0.16MPa.小区长35om,那么,如何选引入管的管径?如何校核消防工况?(满足最不利点消火栓的水压0.1MPa)方法1: 按Q1选择DN200,此时查得1000i=9.15, V=1.01m/s校核消防时,流量为Q1+Q2=219m3/h,此时流速为1.98m/s,满足规范要求,但1000i=34.5, 不能满足最不利点消火栓的0.1MPa,

回帖成功

经验值 +10