土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于小区引入管的计算

关于小区引入管的计算

发布于:2008-12-03 13:22:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一居住小区,最大小时用水量为Q1(111)m3/h,室外消防用水量为Q2(如108m3/h),有两条引入管与市政管网相连.室外市政水压为0.16MPa.小区长35om,
那么,如何选引入管的管径?如何校核消防工况?(满足最不利点消火栓的水压0.1MPa)
方法1:
按Q1选择DN200,此时查得1000i=9.15, V=1.01m/s
校核消防时,流量为Q1+Q2=219m3/h,此时流速为1.98m/s,满足规范要求,但1000i=34.5, 不能满足最不利点消火栓的0.1MPa,
方法2:
按Q2选择DN250,此时查得1000i=9.61,v=1.22m/s,核算消防工况,沿程阻力+局部阻力=1.2*(9.61*350),考虑到倒流防止器的损失0.03MPa,水表的阻力损失0.02Mpa,消火栓的压力0.1MPa,阻力损失只允许0.01MPa,但在DN250,V=1.22m/s下的沿程阻力+局部阻力=1.2*(9.61*350)>1m水柱.难道DN250的引入管也不行吗?
方法3,按0.7Q1+Q2 选择管径并核算消防工况.
方法4:按0.7q1选择管径,并按0.7Q1+Q2 核算消防工况

请问:上述4种方法哪种正确,各位的室外消防工况是怎样核算的?
欢迎积极参与讨论!

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2008-12-27 14:26 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
    2014-03-19 14:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • 白天要觉觉
    市政给水压力太低,建议小区内设置消防水池、生活水池,室外栓用水用小区内消防泵供水。
    引入管径设计流量按水池的设计补水量计算。
    2014-03-19 09:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教 雨水立管

我们项目设计的雨水为内排水,管材为U-PVC,施工单位在做立管时,穿越楼板处没有设置阻火圈,我查了规范后,只有对排水塑料管做了设置阻火圈的说明,而雨水立管没有做说明,求教各位,雨水立管穿越楼板时,需要设置阻火圈吗? 雨水立管安装在阳台处!谢谢!

回帖成功

经验值 +10