发布于:2008-12-03 13:22:03
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
现有一居住小区,最大小时用水量为Q1(111)m3/h,室外消防用水量为Q2(如108m3/h),有两条引入管与市政管网相连.室外市政水压为0.16MPa.小区长35om,
那么,如何选引入管的管径?如何校核消防工况?(满足最不利点消火栓的水压0.1MPa)
方法1:
按Q1选择DN200,此时查得1000i=9.15, V=1.01m/s
校核消防时,流量为Q1+Q2=219m3/h,此时流速为1.98m/s,满足规范要求,但1000i=34.5, 不能满足最不利点消火栓的0.1MPa,
方法2:
按Q2选择DN250,此时查得1000i=9.61,v=1.22m/s,核算消防工况,沿程阻力+局部阻力=1.2*(9.61*350),考虑到倒流防止器的损失0.03MPa,水表的阻力损失0.02Mpa,消火栓的压力0.1MPa,阻力损失只允许0.01MPa,但在DN250,V=1.22m/s下的沿程阻力+局部阻力=1.2*(9.61*350)>1m水柱.难道DN250的引入管也不行吗?
方法3,按0.7Q1+Q2 选择管径并核算消防工况.
方法4:按0.7q1选择管径,并按0.7Q1+Q2 核算消防工况
请问:上述4种方法哪种正确,各位的室外消防工况是怎样核算的?
欢迎积极参与讨论!
[
本帖最后由 wylok2008 于 2008-12-27 14:26 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
引入管径设计流量按水池的设计补水量计算。
回复 举报