我选用的水泵扬程是32米,流量是113m3/h,现在实际核算出来扬程最多只有24米,选用的水泵扬程过大(但流量是和系统流量匹配的)。现在设备都已经到位安装,现场就发现水泵噪音很大,振动也大,不知是不是我选水泵扬程过大的问题。请各位帮我分析一下原因,还有怎么解决,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    突然发现提问近2年前,2楼挖坟挖得真辛苦。
    2010-07-06 15:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • isaac_wang
    isaac_wang 板凳
    我也认为扬程是不大
    至于振动大,噪音大有很多原因
    1. 水泵同轴性差,仔细去观察水泵的轴的转动或把手放在水泵上就可以看出来,同轴性差的振动很大
    2. 水泵和水管之间的软接是否起作用
    3. 水管的减震支架是否安装合格
    4. 水泵基础的减震是否安装合格