这个问题以前也有人曾经讨论过,有许多人说是因为有过多的液态制冷剂在冷凝器的末端造成冷凝面积减小造成冷凝压力升高。 请大家认真考虑下真的是这样吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yehui_126
沙发
R22冷凝温度38度时的压力大概是13.6公斤,蒸发温度6度时大概是5.01公斤
2008-12-03 19:27:03
赞同0
-
荣昌制冷
板凳
嘿,怎么回事?我的书上蒸发温度6度的压力是6.18kg/cm2绝压(表压5.18kg/cm2);
2008-12-03 14:52:03
赞同0
加载更多回复 举报
冷凝温度38度时的绝对压力大约15kg/cm2(15.02kg/cm2)是对的。出入怎么有那么大?
回复 举报