土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【讨论】高手们来分析下为什么制冷剂冲注过量会造成高压压力高。
这个问题以前也有人曾经讨论过,有许多人说是因为有过多的液态制冷剂在冷凝器的末端造成冷凝面积减小造成冷凝压力升高。
请大家认真考虑下真的是这样吗?

全部回答(18 )

  • xiaofufu19840701

    制冷剂加多了我这边安全阀铁定要起跳了,我认为高压的影响主要是液态制冷剂过多地占据了冷凝器的容积,冷凝是一个气态转变为液态的过程,利用其过程散热,据此冷凝器中液体制冷剂过多,制冷系统中的热量不能及时的传递给外界,久之使排气压力上升。。。
    个人见解,献丑了。。。
    2011-09-15 14:49:15 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    工质充注过多,引起冷凝压力上升的原因是多方面的
    制冷剂稍多,制冷剂在系统中的循环量增加(或者说蒸发器的供液量增加),在一定范围内使蒸发器换热量增加,此时引起高压上升的主因是,制冷量的上升
    随着制冷剂的继续增多,多余液态制冷剂过多的占用了冷凝器有效换热面积,此时高压上升的主因就是换热不良
    如果继续无限制的往系统内充注制冷剂(当然这是极端的例子),那么低压大幅上升高压就不升反降了(此时系统内都是液态制冷剂,高低压差都无法有效建立,系统相当于一只制冷剂钢瓶。从吸热的角度来看,蒸发压力过高,蒸发器无法吸热,冷凝器自然无从放热),不过大多数情况下压缩机也无法承受这种状态
    不过我原先曾经做过类似实验,就是把系统抽真空后,加入大量制冷剂(大大超出系统额定),最后开机时系统根本建立不起有效的高低压差(高压不高 低压不低)
    2011-09-10 16:37:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10