正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
一栋1000M2的会议中心负荷计算,可以用下面的方法吗?1000*100W/M2*0.8系数=80KW.酒店21800M221800*120W/M2*0.8=2092.8KW以上的我只知道面积,其他数据的不知道.请各位高手指点一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ccchhh
沙发
《电气设备试验规程》各企业都有自己的标准,一般都以水电部的为参考依据,我们石化行业根据水电部标准编制有自己的《电气设备试验规程》(总公司级),又有我们股份公司的,最低的(最结合实际的)是自己的《电气设备试验规程》,这是针对自己所管辖设备的电气试验规程。应该各企业都有,且修订期限不超过3年(一个版本最长使用期不超过3年)。
2005-04-05 23:17:05
赞同0
-
nlb
板凳
摘抄一段试验规程:
2005-04-05 20:40:05
赞同0
加载更多回复 举报
11.1.8 直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。
回复 举报