我单位一条10kv交联电缆再进行预防性实验时,红黄相对绝缘电阻800M绿相100M,红黄相25000V泄露电流8ua,绿相20000V泄露电流400ua试验电压升不上,空运行电缆正常.该电缆有一中间接头.请问可否带负荷运行?

谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ccchhh
    ccchhh 沙发
    《电气设备试验规程》各企业都有自己的标准,一般都以水电部的为参考依据,我们石化行业根据水电部标准编制有自己的《电气设备试验规程》(总公司级),又有我们股份公司的,最低的(最结合实际的)是自己的《电气设备试验规程》,这是针对自己所管辖设备的电气试验规程。应该各企业都有,且修订期限不超过3年(一个版本最长使用期不超过3年)。
    2005-04-05 23:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    摘抄一段试验规程:
    11.1.8 直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。