请教:负荷计算是否正确
请教:负荷计算是否正确
一栋1000M2的会议中心负荷计算,可以用下面的方法吗?
1000*100W/M2*0.8系数=80KW.
酒店21800M2
21800*120W/M2*0.8=2092.8KW
以上的我只知道面积,其他数据的不知道.
请各位高手指点一下,谢谢!
发布于
2005-04-03 14:41:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
han2003
旅馆取40-70w就可以了,办公取40-80w,商业:一般的40-80w,大中型:70-130
这种算法经验程度很高,以前的都是套用香港,日本的数据,导致大多数大楼的变压器选的都大
2005-04-04 13:45:04
来自 PC
评论
举报
ruoranmasm
单位指标法计算不用乘以系数。
2005-04-04 09:25:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zlm750303
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
19
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
这种算法经验程度很高,以前的都是套用香港,日本的数据,导致大多数大楼的变压器选的都大